Trang chủ |  Diễn đàn |  Tìm kiếm  |  Thành viên  |  Trợ giúp  |  Đăng Nhập |  Đăng ký
Kêu gọi Ủng hộ nạn nhân Bão Ketsana miền Trung        Cảnh báo về một số trường hợp đưa thông tin bậy bạ lên diễn đàn        Đề xuất mời họp mặt Offline Diễn đàn        TRƯỜNG SA - HOÀNG SA LÀ MÁU THỊT VIỆT NAM        Đã chuyển host của forum chúng ta        Loa loa loa loa        Mơ ước        Chúc mừng nhà vô địch ROBOCON 2007        Chúc Mừng Năm Mới !        Đặt banner quảng cáo các sản phẩm hoặc thương hiệu của thành viên lên diễn đàn        Chú ý khi post bài với giao diện WYSIWYG        Lại có virus nội lây lan qua chat Yahoo!Messenger        Hướng dẫn download file từ www.rapidshare.de        Phản ảnh bài viết có nội dung xấu        Tính năng soạn thào mới        Hướng dẫn Upload và Resize ảnh        Khống chế bề rộng và chiều cao ảnh        Nhận xét của bạn về Diễn đàn bachkhoadanang.net        
Diễn đàn bachkhoadanang.net » Thiết kế và Thi công Cầu » Đo lực căng dây cáp cầu Dây Văng Trần thị Lý-Nguyễn Văn Trổi bằng kỹ thuật đo dao động Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn 
Đo lực căng dây cáp cầu Dây Văng Trần thị Lý-Nguyễn Văn Trổi bằng kỹ thuật đo dao động
Bài gửiGửi: T.Sáu 28 9, 2012 2:08 pm Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
Quangdn
Quản trị
Quản trị
 
Ngày tham gia17 1 2006
Số bài1817
Đến từĐà Nẵng
Trạng tháiOffline


Đo lực căng dây cáp cầu Dây Văng Trần thị Lý-Nguyễn Văn Trổi bằng kỹ thuật đo dao động
14/05/2012

BÁO CÁO KIỂM TRA LỰC CĂNG CÁP BẰNG PHÉP ĐO DAO ĐỘNG




Đà nẵng,  tháng  năm 2012

I- CÁC SỐ LIỆU BÓ CÁP
+ Số hiệu bó cáp tạm: 404
+ Chiều dài bó cáp: 62.529m
+ Số tao cáp: 12 tao 15.2mm
+ Trọng lượng phân bố bó cáp: 13.224 Kg/m


II- HỆ THỐNG THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM:
+ Máy đo dao động hãng MCC- Hoa kỳ
+ Phần mềm thu thập số liệu đo dao động DASYLab-Hoa kỳ


III- KẾT QUẢ ĐO DAO ĐỘNG VÀ PHÂN TÍCH LỰC CĂNG DÂY
+ Lắp đặt cảm biến đo dao động

+ Kích thích tạo dao động cho dây cáp.




+ Thu thập tín hiệu dao động bằng cảm biến gia tốc.

+ Phân tích, xử lý tín hiệu song dao động và tính toán lực căng dây.

1. Gọi chương trình xử lý tần số dao động viết trên MATLAB.



+ Kết quả xử lý tần số dao động cáp
Lần 1:





Lần 2:



Lần 3:





Tần số dao động riêng của dây cáp trung bình của 3 lần đo f=1.4 Hz.

+ Gọi chương trình chẩn đoán lực căng dây cáp.





+ Kết quả chẩn đoán lực căng dây cáp.


Kết quả chẩn đoán lực căng dây cáp tạm 404 ở thời điểm đo là 41.32 tấn


 Tested and Analysed by : Nguyen Lan


Chú ý:
Phép chẩn đoán lực căng dây cáp từ kết quả đo dao động có thể có sai số từ 10%-20% so với tính toán và đo trực tiếp bằng Loadcell. Nó phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật lấy tín hiệu dao động và phân tích tần riêng từ miền thời gian của tín hiệu dao động.

baosi (Theo stic

_________________
Hãy chia sẻ thông tin bạn có, người khác sẽ cung cấp thông tin bạn cần.
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của Quangdn Gửi tin nhắn Gửi email
V? d?uV? d?u
BÁO CÁO KIỂM TRA LỰC CĂNG CÁP BẰNG PHÉP ĐO DAO ĐỘNG
Bài gửiGửi: T.Ba 02 10, 2012 9:00 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
mouse533
Thành viên
Thành viên
 
Ngày tham gia13 7 2010
Số bài15
Đến từTECCO533
Trạng tháiOffline


Vấn đề này thật là mới mẽ so với anh em kỹ sư mới như bọn em. Nhưng cũng mạnh dạn nhận xét một vài điều về kết quả đo lực căng mà Quangdn đưa lên.
 Hình như cái biểu đồ đo kết quả chưa đúng lắm thì phải, vì nó còn dao động của dao động cưỡng bức. Theo em được biết thì lý thuyết này chỉ đúng khi dao động của hệ là dao động tự do không cản!.
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của mouse533 Gửi tin nhắn
V? d?uV? d?u
Re: BÁO CÁO KIỂM TRA LỰC CĂNG CÁP BẰNG PHÉP ĐO DAO ĐỘNG
Bài gửiGửi: T.Ba 02 10, 2012 11:16 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
laohac
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
 
Ngày tham gia28 3 2006
Số bài123
Đến từVietnam
Trạng tháiOffline


mouse533 đã viết :
Vấn đề này thật là mới mẽ so với anh em kỹ sư mới như bọn em. Nhưng cũng mạnh dạn nhận xét một vài điều về kết quả đo lực căng mà Quangdn đưa lên.
 Hình như cái biểu đồ đo kết quả chưa đúng lắm thì phải, vì nó còn dao động của dao động cưỡng bức. Theo em được biết thì lý thuyết này chỉ đúng khi dao động của hệ là dao động tự do không cản!.
 
Nhìn phổ dao động do hoạt tải xe ngẫu nhiên qua cầu mà phán đoán được lúc nào dao động cưỡng bức, lúc nào dao động tự do.. chứng tỏ bạn cũng có kinh nghiệm về vấn đề này đó.
Tuy nhiên phổ dao động trên là do lực kích thích đột ngột, nên phổ đó là dao động tự do. Tất nhiên là có lực cản của môi trường và do ma sát vật liệu.
Nếu bạn nói lý thuyết này chưa đúng, nhờ bạn chia sẻ chi tiết thêm về cơ sở lý thuyết của phương pháp này cho anh em cùng ngâm cứu nhé.
Thanks.

_________________
Vui tính, Thích đủ thứ
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của laohac Gửi tin nhắn Gửi email
V? d?uV? d?u
Bài gửiGửi: T.Ba 02 10, 2012 12:47 pm Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
mouse533
Thành viên
Thành viên
 
Ngày tham gia13 7 2010
Số bài15
Đến từTECCO533
Trạng tháiOffline


Thưa thầy Nguyễn Lan, về món này thì không thể nói là có nhiều kinh nghiệm được,
vì ở Việt Nam số đơn vị làm được món này rất ít. Ở miền trung có thể đi đầu là Stic
mà thầy là chủ đạo nên thầy là người có kinh nghiệm nhất rồi!.
Về phần kết quả bài viết trên, ngay trong phương pháp tính cũng đã khẳng định là sai số (10-20%). Thì không
thể nói là kết quả chính xác được!
Em không nói là phương pháp này sai, mà chỉ nói là phương pháp này đúng khi dao động của hệ là tự do
(hệ dao động tự do có lực cản hay không lực cản).
Cám ơn thầy đã chỉ dạy, chúc thầy luôn thành công!
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của mouse533 Gửi tin nhắn
V? d?uV? d?u
Bài gửiGửi: T.Tư 03 10, 2012 7:11 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
Quangdn
Quản trị
Quản trị
 
Ngày tham gia17 1 2006
Số bài1817
Đến từĐà Nẵng
Trạng tháiOffline


Cái món đo lực căng bằng phương pháp dao động hình như cũng đã được các Thầy ở ĐHBK ĐN sử dụng cho cầu Sông Hàn

Về độ chính xác sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố của dây văng. Theo lý thuyết thì khi dây văng chưa lắp bộ giảm chấn (căng tự do) sẽ cho kết quả gần đúng hơn.

Ở cầu Trần Thị Lý đã có lắp lực kế đo lực căng trong các dây do đó khi đo kiểm tra lực căng bằng phương pháp dao động có số liệu để đối chứng, thấy kết quả khá khả quan. Bài viết dưới đây của VSL, đơn vị đo cho cầu Trần Thị Lý, đã được trình bày trong tập san Hội thảo về Công nghệ mới trong Xây dựng hạ tầng giao thông ở Đà Nẵng ngày 21 tháng 9 vừa qua, sẽ cung cấp thêm cho mọi người nhiều thông tin bổ ích.

TIN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Quan trắc lực căng dây trong thi công cầu mới Trần Thị Lý


Thứ ba, 02 Tháng mười 2012 11:03
PDF. Array In Array Email

   Tóm tắt: Ứng dụng lý thuyết dây rung để quan trắc, tính toán lực căng trong dây văng là một giải pháp đã được triển khai ứng dụng tại nhiều nước trên thế giới đặc biệt là với các dây văng có chiều dài cáp không lớn, cấu tạo đầu neo đơn giản. Lần đầu tiên ở Đà Nẵng, Công ty VSL Việt Nam kết hợp cùng với Ban QLDA ĐTXD công trình GTCC, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng triển khai ứng dụng kỹ thuật này cho công tác quan trắc lực căng trong dây văng trong quá trình xây dựng cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý. Bài viết giới thiệu những kết quả và thành công bước đầu đạt được tại dự án cũng như khả năng ứng dụng quan trắc trong giai đoạn khai thác công trình.

 


Phối cảnh cầu mới Trần Thị Lý


   
Giới thiệu


   Cầu dây văng Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý, được thiết kế như một điểm nhấn kiến trúc đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng với cặp đôi mặt phẳng dây văng neo đối xứng, kết nối với một cột tháp nghiêng có chiều cao 145m. Chiều dài cầu bao gồm bốn nhịp cầu dẫn có chiều dài 50m và nhịp dây văng có chiều dài 230m vượt qua khẩu độ thông thuyền.


   Với đặc điểm kết cấu kiến trúc và cấu tạo, giải pháp thi công phức tạp, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thiết kế và lắp đặt một hệ thống quan trắc tự động và thường xuyên, liên tục cho phép theo dõi các biến động của dầm chủ, cột tháp và dây cáp văng để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình thi công. Hệ thống quan trắc còn cho phép kiểm tra các giả thiết tính toán thiết kế cũng như mở rộng ứng dụng của hệ thống phục vụ cho công tác phân tích ứng xử, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu trong quá trình khai thác.


   Trên cơ sở các yêu cầu của Chủ đầu tư, Công ty VSL Việt nam đã đề xuất cung cấp và lắp đặt một hệ thống quan trắc bao gồm các nội dung chính sau:


   • Đo đạc và theo dõi ứng suất trong các mặt cắt dầm chủ và cột tháp


   • Đo đạc và theo dõi độ nghiêng của cột tháp


   • Đo đạc và theo dõi nhiệt độ trong dầm chủ và cột tháp


   • Đo đạc và theo dõi hướng và tốc độ gió


   • Đo đạc và theo dõi lực căng trong cáp dây văng (07/63 dây)


   • Đo đạc dao động trong dây cáp văng sử dụng hệ thống thiết bị đo cầm tay


   Toàn bộ hệ thống được kết nối với các đầu thu nhận tín hiệu và hệ thống máy tính trung tâm đặt trong phòng điều khiển trên mặt cầu đảm bảo công tác thu nhận số liệu một cách thường xuyên và liên tục. Một phần mềm thu nhận số liệu được thiết kế riêng cho cầu dây văng Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý phục vụ công tác quan trắc trong quá trình thi công.

 


Hình 1: Các giao diện điển hình của phần mềm thu nhận và quản lý số liệu quan trắc


   Ngoài chức năng thu nhận, xử lý và lưu trữ số liệu, phần mềm cũng được hỗ trợ một chức năng cảnh báo cơ bản khi các giá trị đo nằm trong khu vực nguy hiểm bằng các chỉ thị cảnh báo trên giao diện.


   Bên cạnh đó, hệ thống còn cho phép mở rộng kết nối để phát triển thành hệ thống quan trắc phục vụ cho công tác theo dõi trong thời gian khai thác. Các thiết bị quan trắc được lựa chọn để lắp đặt trên công trình đều là các thiết bị được thiết kế và chế tạo để sử dụng lâu dài, chi phí duy tu bảo dưỡng là tối thiểu và ít bị ảnh hưởng bởi chiều dài dây dẫn.


   
Phương pháp đo và theo dõi lực căng trong dây văng


   Trên thế giới và ở Việt Nam, nhiều phương pháp kỹ thuật khác nhau đã được sử dụng để đánh giá lực căng trong dây cáp cầu dây văng trong quá trình thi công cũng như khai thác. Có thể kể đến các phương pháp điển hình như kiểm tra áp lực trong kích thủy lực, sử dụng đầu đo lực, quan trắc biến dạng, xác định độ dãn dài của đường cáp trong quá trình lắp đặt và căng kéo… Tác giả Casas đã chứng minh rằng các phương pháp này mặc dù việc mô tả là rất đơn giản tuy nhiên ứng dụng thực tế thường khó đạt hiệu quả mong muốn về mặt giá thành, tính chính xác cũng như khả năng áp dụng (Casas, 1994).


   Tuy nhiên có một phương pháp đơn giản, nhanh chóng và không quá đắt tiền là phương pháp ứng dụng lý thuyết dây rung bằng cách xác định lực căng trong dây văng thông qua tần số dao động riêng, trọng lượng riêng đơn vị và chiều dài thực tế của bó cáp.


   Khi đó, việc xác định lực căng trong dây văng có thể sử dụng công thức cơ bản của lý thuyết dây rung: 

  

   Trong đó T là lực căng trong dây văng, f là tần số dao động riêng thấp nhất của cáp văng, L là khoảng cách giữa hai điểm neo cố định của dây văng và m là trong lượng đơn vị theo chiều dài của cáp văng.

 
   Phương pháp này đã được ứng dụng rất thành công và thể hiện tính hiệu quả trên thế giới cho các cầu dây văng có chiều dài cáp văng không lớn, cấu tạo neo đơn giản hay các đường cáp dự ứng lực ngoài (Demars and al., 1985).


   Ngoài ra, để ứng dụng được lý thuyết dây rung trong tính toán lực căng trong dây cáp văng với độ chính xác cao nhất, kết quả đo đạc phải đảm bảo sự tuyến tính giữa các mode dao động và tần số dao động riêng. Để đạt được điều này, cần một số giả thuyết như sau:


   • Mô men uốn trong cáp văng phải được coi là nhỏ và có thể bỏ qua;


   • Không có các chuyển vị tương đối giữa đầu neo và cáp văng tại vị trí neo cáp;


   • Cáp văng có độ dãn dài nhỏ. Các biến dạng của mode đối xứng không làm tăng lực căng trong dây văng.


   Với các cầu có chiều dài dây cáp văng rất lớn và/hoặc cấu tạo đầu neo, chuyển hướng, giảm chấn phức tạp, việc xác định một cách chính xác chiều dài dao động thực tế của cáp văng trở nên khó khăn hơn rất nhiều (Kiska and al., 1991). Bên cạnh đó, khi có các cấu tạo chuyển hướng hoặc giảm chấn phức tạp, đặc tính dao động của cáp văng có thể khác biệt hoàn toàn với lý thuyết dây rung thông thường. Việc xác định tần số dao động riêng của các mode thấp nhất của dây văng có độ sai lệch lớn và do đó ảnh hưởng đến độ chính xác của công thức xác định lực căng (Robert and al., 1991).


   Trong trường hợp đó, nhiều phương pháp khác nhau đã được đề xuất để nâng cao độ chính xác trong tính toán xác định lực căng trong dây văng. Nhóm biện pháp đơn giản nhất là kết hợp các kỹ thuật đo khác nhau cho phép bù trừ các sai số của biện pháp đo này với kết quả của một biện pháp đo khác sử dụng quy trình bình phương tối thiểu. Các nhóm giải pháp phức tạp hơn bao gồm việc xét đến ảnh hưởng của mô men uốn trong cáp văng hay độ dãn dài của cáp văng.


   
Phương pháp theo dõi lực căng trong dây văng sử dụng cho cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý


   Để theo dõi lực căng trong cáp dây văng của cầu dây văng Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý, biện pháp đề xuất bởi Công ty VSL là sử dụng kết hợp hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất sử dụng đầu đo lực loadcell HC160 được lắp đặt trên một số dây văng quan trọng để thường xuyên và tự động thu thập số liệu lực căng. Phương pháp thứ hai là sử dụng lý thuyết dây rung với thiết bị đo gia tốc cầm tay cung cấp bởi công ty VSL.


   Việc sử dụng hai phương pháp kết hợp này thể hiện một số ưu điểm như sau:


    • Là giải pháp rất phù hợp khi mà việc sử dụng đầu đo lực căng đảm bảo độ chính xác cao trong khi việc sử dụng phương pháp dây rung là phương pháp có hiệu quả kinh tế cao nhất;


   • Việc kết hợp hai phương pháp trên cho phép đánh giá lực căng trong các dây văng với độ chính xác cao thông qua việc giảm thiểu các sai số của phương pháp dây rung;


   • Trong quá trình khai thác, khi hệ thống giảm chấn và chuyển hướng được lắp đặt đầy đủ, các số liệu đo lực căng trong dây văng bằng đầu đo lực cho phép có các hiệu chỉnh hợp lý trong tình toán lực căng từ kết quả đo dao động mà có thể xét đến ảnh hưởng của các thiết bị trên.


 
  Tính lực căng trong dây văng từ kết quả đo dao động


   Phương pháp đo lực căng trong dây văng gián tiếp qua tần số dao động riêng của dây văng là phương pháp dựa trên lý thuyết dây rung. Để giảm sai số có thể xuất hiện trong quá trình đo đạc tần số dao động riêng, người ta thường xác định các tần số dao động riêng ứng với các mode dao động đầu tiên. Lực căng trong dây văng có chiều dài tự do và trọng lượng riêng xác định khi đó sẽ được tính toán thông qua tần số dao động riêng fn thứ n sử dụng công thức sau đây (Cunha and al., 1995):


   Trong đó T là lực căng trong dây văng, fn là tần số dao động riêng thứ n của cáp văng, L là khoảng cách giữa hai đầu cố định của dây văng và m là trong lượng đơn vị theo chiều dài của cáp văng.


   Chiều dài của cáp văng và trọng lượng đơn vị có thể dễ dàng xác định trên bản vẽ cũng như chỉ tiêu kỹ thuật của cáp văng.


   Để giảm thiểu sai số khi xác định tần số dao động riêng của cáp văng, đề xuất xác định năm tần số dao động riêng gần nhất để đưa vào trong tính toán trung bình lực căng theo phương pháp đã được ứng dụng cho công trình cầu dây văng Vasco da Gama và nhiều cầu dây văng khác trên thế giới (Cunha and al., 1995).


   
Xác định tần số dao động riêng của cáp văng


   Để xác định tần số dao động riêng của cáp văng, một thiết bị đo gia tốc (accelerometer) đã được sử dụng bởi Công ty VSL. Thiết được gắn trên bề mặt ngoài của bó cáp thông qua một dây đai thép cho phép định vị chắc chắn thiết bị trên bó cáp. Vị trí điểm bố trí đo dao động nằm ở cao độ 5m trên mặt cầu để triệt tiêu ảnh hưởng của đầu neo khi đo dao động trên mặt đứng.


   Hình 2 thể hiện kết quả phân tích tần số dao động riêng cho dây văng S215 sau khi căng kéo lần đầu tiên sử dụng thuật toán FFT.


   Năm giá trị tần số dao động riêng liên tục gần nhau nhất được xác định và thể hiện trên biểu đồ tương ứng với các mode từ 3 đến 7.


   Các giá trị này thỏa mãn đặc tính của mô hình không phân tán của lý thuyết dây rung như mô tả trên hình 3 (tuyến tính giữa tần số dao động riêng và mode dao động).

 


Hình 2: Kết quả phân tích tần số dao động riêng sử dụng thuật toán FFT đối với dây S215

 


Hình 3: Các tần số dao động riêng xác định được (dây văng S215)


   
Tính toán lực căng trong dây văng


   Hai trong số các dây văng đã được thi công đến thời điểm hiện tại mà có lắp đặt các đầu đo lực đã được lựa chọn trong gian đoạn đầu của dự án để tiến hành đánh giá phương pháp tính toán lực căng gián tiếp qua tần số dao động riêng là dây văng số hiệu S215 (dây neo) và dây văng số hiệu S326 (dây văng nhịp chính).


   Các tần số dao động riêng của dây văng số hiệu S215 sau khi căng kéo lần một tương ứng với các mode từ 3 đến 7 lần lượt là: 1.563; 2.100; 2.588; 3.125; 3.662 Hz (Hình 2) cho lực căng tính toán trung bình tương ứng bằng 2089.4kN so với lực căng đo được qua đầu đo lực (loadcell) là 2156kN. Sai số tương ứng là 3%.

 


Hình 4: Kết quả quan trắc lực căng trong dây văng S215 bằng đầu đo lực


   Hình 4 thể hiện kết quả quan trắc lực căng trong dây văng số hiệu S215 tương ứng với thời điểm kiểm tra (sau khi căng kéo lần một).


   Tương tự như với dây văng số hiệu S215, hình số 5 thể hiện kết quả phân tích tần số dao động riêng cho dây văng S326 sau khi căng kéo lần đầu tiên sử dụng thuật toán FFT. Các tần số dao động riêng ứng với các mode từ 2 đến 6 lần lượt là: 2.197; 3.320; 4.443; 5.518; 6.592 cho kết quả tính toán trung bình lực căng trong dây văng là 5177.7kN so với giá trị đo được qua đầu đo lực là 5183kN. Sai số do đó chỉ là 0.1%.

 


Hình 5: Kết quả phân tích tần số dao động riêng sử dụng thuật toán FFT đối với dây S326


  
 Kết luận


   Xác định lực căng của dây văng gián tiếp thông qua dao động riêng cho các dây đã được lắp đặt và so sánh với thiết bị đầu đo lực gắn trên dây cáp văng cho kết quả tương đối chính xác. Phương pháp tính toán thể hiện ưu điểm đơn giản và hiệu quả. Điều này được giải thích qua thực tế là các dây cáp văng này chưa được lắp đặt hệ chuyển hướng và giảm chấn do đó vẫn làm việc hoàn toàn theo nguyên lý dây rung.


   Kết quả thực nghiệm ứng dụng kết hợp hai phương pháp theo dõi lực căng dây văng khẳng định tính hiệu quả của biện pháp tính toán lực căng trong dây văng thông qua dao động riêng. Nó cũng mở ra khả năng kiểm tra, hiệu chỉnh để ứng dụng theo dõi cáp văng trong quá trình khai thác sau khi đã lắp đặt hệ chuyển hướng và giảm chấn cũng như áp dụng rộng rãi cho các công trình cầu dây văng tương tự./.


Nguyễn Phương Duy, Trần Minh Phương, Trần Đức Lân
Cty TNHH VSL Việt nam

Nguồn: http://www.sgtvt.danang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2185%3Aquan-trc-lc-cng-day-vng-trong-thi-cong-cu-mi-trn-th-ly&catid=5%3Atin-u-t-xay-dng-c-bn&lang=vi

_________________
Hãy chia sẻ thông tin bạn có, người khác sẽ cung cấp thông tin bạn cần.
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của Quangdn Gửi tin nhắn Gửi email
V? d?uV? d?u
Bài gửiGửi: T.Tư 03 10, 2012 7:48 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
mouse533
Thành viên
Thành viên
 
Ngày tham gia13 7 2010
Số bài15
Đến từTECCO533
Trạng tháiOffline


Đúng là những thông tin vô cùng bổ ích chỉ có ở diễn đàn, cám ơn anh quangdn và ban quản trị đã cung cấp nhiều thông tin về công nghệ mà lớp kỹ sư trẻ bọn em còn thiếu, yếu!.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển, đi đầu trong các thông tin về lĩnh vực công nghệ ở miền trung và cả nước!.
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của mouse533 Gửi tin nhắn
V? d?uV? d?u
Re: Đo lực căng dây cáp cầu Dây Văng Trần thị Lý-Nguyễn Văn Trổi bằng kỹ thuật đo dao động
Bài gửiGửi: T.Sáu 05 10, 2012 9:22 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
mouse533
Thành viên
Thành viên
 
Ngày tham gia13 7 2010
Số bài15
Đến từTECCO533
Trạng tháiOffline


Kính gửi thầy Nguyễn Lan
Thầy có thể cho em xin dữ liệu đo ban đầu, tín hiệu gốc (số liệu chưa xử lý bằng matlab) được không ạ!.
Em cám ơn thầy!
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của mouse533 Gửi tin nhắn
V? d?uV? d?u
Re: Đo lực căng dây cáp cầu Dây Văng Trần thị Lý-Nguyễn Văn Trổi bằng kỹ thuật đo dao động
Bài gửiGửi: T.Hai 08 10, 2012 9:00 pm Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
laohac
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
 
Ngày tham gia28 3 2006
Số bài123
Đến từVietnam
Trạng tháiOffline


mouse533 đã viết :
Kính gửi thầy Nguyễn Lan<br>Thầy có thể cho em xin dữ liệu đo ban đầu, tín hiệu gốc (số liệu chưa xử lý bằng matlab) được không ạ!.<br>Em cám ơn thầy!


Một file tín hiệu dao động đo bằng gia tốc kế 3 phương đã chuyển sang Excel em có thể dùng để ngâm cứu đây:
http://dl.dropbox.com/u/59930348/day215-lan1.csv

_________________
Vui tính, Thích đủ thứ
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của laohac Gửi tin nhắn Gửi email
V? d?uV? d?u
Re: Đo lực căng dây cáp cầu Dây Văng Trần thị Lý-Nguyễn Văn Trổi bằng kỹ thuật đo dao động
Bài gửiGửi: T.Ba 09 10, 2012 6:26 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
mouse533
Thành viên
Thành viên
 
Ngày tham gia13 7 2010
Số bài15
Đến từTECCO533
Trạng tháiOffline


laohac đã viết :
mouse533 đã viết :
Kính gửi thầy Nguyễn Lan
Thầy có thể cho em xin dữ liệu đo ban đầu, tín hiệu gốc (số liệu chưa xử lý bằng matlab) được không ạ!.
Em cám ơn thầy!
<br><br>Một file tín hiệu dao động đo bằng gia tốc kế 3 phương đã chuyển sang Excel em có thể dùng để ngâm cứu đây:<br>http://dl.dropbox.com/u/59930348/day215-lan1.csv



E cám ơn thầy!.
Quả thật là hiện tại em cũng chập chững xem món này. Hiện nay đang lập bản lọc tính hiều theo phương pháp FFT (fourier) trong Matlab để so sánh kết quả với mô đun tích hợp FFT của chương trình RM.

Chúc thầy sức khõe và thành công!.
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của mouse533 Gửi tin nhắn
V? d?uV? d?u
Bài gửiGửi: T.Năm 12 9, 2013 11:18 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
khanhtq234
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia30 12 2009
Số bài7
Trạng tháiOffline


Kính chào các anh chị em,

- Về vấn đề này quan trọng nhất là cách xác định 5 tần số dao động riêng.

- Vậy sau khi có số liệu đo dao động, nhờ anh chị em cung cấp cách xử lý số liệu để lấy được 5 tần số đó,..

Trân trọng,,.
Xem lý lịch thành viên Tìm tất cả bài gửi của khanhtq234 Gửi tin nhắn
V? d?uV? d?u
Đo lực căng dây cáp cầu Dây Văng Trần thị Lý-Nguyễn Văn Trổi bằng kỹ thuật đo dao động
  Diễn đàn bachkhoadanang.net » Thiết kế và Thi công Cầu
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Thời gian được tính theo giờ [GMT+ 7 giờ]  
Trang 1 trong tổng số 2 trang  
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
  
  
V? d?uV? d?u
 Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này  



Diễn đàn www.bachkhoadanang.net
Powered by phpBB © phpBB Group